一、工程概况

某住宅楼,总建筑面积为4898m2,平面总长约为547m,主体为框架结构。因楼房单体较长,结构设计上在平面中设置了两条后浇带,将楼板梁分成3部分进行施工,以放宽伸缩缝的间距(该楼房未设伸缩缝)。施工过程中,发现2—7层楼板后浇带与两侧楼板的连接处出现规则裂缝,该裂缝经有关专家多次观察、分析,鉴定为后浇带混凝土收缩性裂缝,因影响观感,需进行补缝处理。

二、后浇带施工质量控制要点

(一)后浇收缩带、后浇温度带等灌注混凝土的时间问题

后浇带主要是指后浇沉降带或者同时也是收缩带和温度带。即同时起到三种作用。如果后浇收缩带单独设置,则灌注混凝土的时间宜在楼板浇筑的60d之后,这样估计可以完成混凝土收缩的60%以上,如确有困难时也不宜少于30d;且灌注混凝土的时间宜选择在温度较低时,不宜在热天浇筑冷天留下来的后浇温度带。

一般高层主楼与低层裙房的基础同时施工,对于上部结构的施工,无论是高层主楼与低层裙房同时施工,还是先施工高层,后施工低层,同样要按施工图要求设置施工后浇带。高层主楼与低层裙房连接的基础梁、上部结构的梁和板,要预留出施工后浇带,待主楼与裙房主体完工后(有条件时再推迟一些时间),再用微膨胀混凝土将它浇筑起来,使两侧地梁、上部梁和板连接成一个整体。这样做能够使高层与低层的差异沉降减少一部分,因为高层主楼完成之后,一般情况下,其沉降量已完成最终沉降量的60%-80%,剩下的沉降量就小得多,这时再补齐施工后浇带混凝土,二者差异沉降量就较小。

(二)后浇带两侧的隔断做法

在施工后浇带处,混凝土虽为后浇,但钢筋不能断。如果梁、板跨度不大,可一次配足钢筋;如果跨度较大,可按规定断开,在补齐混凝土前焊接好。施工后浇带的断面形式应考虑浇筑混凝土后连接牢固,一般宜避免留直缝。对于板,可留斜缝;对于梁及基础,可留骑口缝,而骑口缝又有多种形式,可根据结构断面情况确定。后浇带两侧宜采用钢筋支架铅丝网或单层钢板网隔断,钢筋支架的钢筋直径及间距设置视构件断面大小而定,以支撑稳定为原则,铅丝网的网眼一般不宜过大,以避免灌注混凝土时跑浆。如网眼偏大,可在网外粘贴一层塑料薄膜,并支挡固定好,以承受灌注混凝土时的挤压力,并保证不跑浆,待混凝土凝固后,薄膜即可撕去,钢筋支架亦可除去,而铅丝网则留在后浇带两侧,即永久留在后浇带内。

(三)其他有效施工措施

后浇带处的钢筋应保证位置准确,对于板的钢筋网下设置垫块,双层钢筋应设置支架;对于梁、底部钢筋亦应加垫块,上部钢筋一般直径较大,可不用支架,但应在后浇带部位设马道通过,过往的人员不应直接踩钢筋。采用钢筋支架铅丝网隔断时,后浇带两侧混凝土应局部干硬一些,即水灰比小一些,这样既能保证振捣密实,又不会造成跑浆,使侧面混凝土强度和其他混凝土一致。另外,在浇筑混凝土前应将后浇带处侧面混凝土浮浆凿除,清刷干净,底部碎屑清除彻底。

三、后浇带裂缝的处理方法

该工程中的后浇带裂缝,究其原因在于该后浇带施工时仅采用了高强度等级的普通混凝土,该部位的混凝土未按要求掺加任何膨胀剂或采用无收缩性水泥,导致后浇楼板日后混凝土收缩,交接部位出现裂缝,从而影响了业主使用,造成不可避免的损失。

对于该楼板裂缝的修补,考虑目前市场上用于修补混凝土裂缝的材料及方法多种多样,有粘贴碳纤维布法、灌注结构胶法和灌注环氧树脂法等。而碳纤维布法虽然比较方便,但造价较高;结构胶法则没有环氧树脂法成熟,经综合比较,该楼房后浇带裂缝修补,采用了灌注环氧树脂法。修补时参照《混凝土结构加固技术规范》内容,按照以下步骤进行灌缝处理:裂缝处理一埋设灌浆嘴、盒、管一封缝一密封检查一配置浆液一灌浆一封口结束一检查。具体做法如下:

(一)裂缝的事先处理

沿楼板裂缝上下表面用凿子凿成“V”形槽,槽宽0槽深均为15mm,凿槽时先沿裂缝打开,再向两侧加宽,凿完后用钢丝刷及压缩空气将混凝土碎屑粉尘油污清除干净,然后再用丙酮或二甲苯将裂缝清洗并保持干燥。

(二)埋设灌浆嘴

沿裂缝延伸方向埋设灌浆嘴,其间距为600mm,每条裂缝上必须设有进浆嘴、排气嘴和出浆嘴。埋设时先在灌浆嘴的底盘上抹上一层厚约1mm的环氧胶泥,并将灌浆嘴的进浆孔齐缝粘贴在预定的位置上。

(三)封缝

先在“V”形槽面上用毛刷涂刷一层厚度为1~2mm的环氧树脂浆液,涂刷要平整均匀,防止出现气孔和波纹,再抹环氧胶泥封闭。封闭后应进行压气试漏检查密闭效果。试漏需待封缝胶泥或砂浆有一定强度时进行。试漏前沿裂缝涂一层肥皂水,从灌浆嘴通人压缩空气,凡漏气之处应予以修补密封至不漏为止。

(四)配制浆液

按照不同浆材的配方及配制方法进行,浆液一次配备数量以浆液的凝固时间及进浆速度来确定。

(五)灌浆

灌浆机具、器具及管子在灌浆前应进行检查,运行正常时方可使用,接通管路,打开所有灌浆嘴上的阀门,用压缩空气将孔道及裂缝吹干净。根据裂缝区域大小,选择采用单孔灌浆或分区群孔灌浆,在一条裂缝上灌浆可由一端到另一端。灌浆时应待下一个排气嘴出浆时立即关闭芯阀,依此顺序进行。化学浆液的灌浆压力通常为0.2-0.8MPa。压力应均匀升高,防止骤然加压,达到规定压力后,应保持压力稳定以满足灌浆要求。灌浆停止的标志为吸浆率小于0.1L/min,再继续压注几分钟即可停止,关掉进浆嘴上的转芯阀门。待缝内浆液达到初凝而不外流时可拆下灌浆嘴,再用环氧树脂胶泥或渗入水泥的灌浆液把灌浆嘴处抹平封口。清洗灌浆嘴上的浆液,化学浆液可用火烧掉,清洗干净的灌浆嘴可以重复使用。灌浆结束后,应检查补强效果和质量,发现缺陷应及时补救,确保工程质量。