摘要:在任何一项建设工程中,施工现场临时用电都是首先要考虑和设计的。临时用电具有临时性强、用电量变化剧烈而且频繁、用电位置不固定、现场环境差(主要是溅水、灰尘)、扰动因素多、贯穿整个施工过程等特点,因此,施工现场临时用电的安全设计、管理在整个施工过程中占有很重要的地位,成为保证施工安全的重要环节。本文结合工程实例,重点论述了施工现场临时用电设计、安全管理的技术要点和重点,对其他施工现场临时用电的组织设计具有很重要的指导意义和参考价值。

关键词:临时用电设计 安全

一、 工程概况

某城市地铁一号线车站,该站为地下一层侧式车站,建筑面积10050平方米,该站为东西走向,东西长200米,南北长40米。该临电工程主要为车站建筑、装修、机电设备安装施工用电提供临时电源。

本项目建设单位根据初期规划,在完成“三通一平”时,在施工现场附近提供了一个400KVA的箱式变电站。临时用电设备明细表如表1:

二、 配电系统图(见图1)

三、 负荷计算及配电线路的选择

现场用电设备可分5组施工用电,分别为砌筑装修施工设备用电(二级配电箱1)、风管制作设备用电(二级配电箱2)、水管加工设备用电(二级配电箱3)、动力照明施工设备用电(二级配电箱4)以及照明用电(二级配电箱5)。因现场均为现浇结构建筑,因此配电线路均电缆线路。

现场总需要系数Kx=0.6,满负荷时的功率因数cosΦ=0.8。

(1)、不同暂载率设备的设备容量换算

日光灯设备容量按其功率的1.2倍计算。

14号照明设备的设备容量PS(14)=20×1.2=24kW。

(2)、所有动力设备的设备总容量

Ps=17+7.5+9+3+5.5+5.5+114+7+4+9

+6.4+7+3=197.9kW。

(3)、所有动力设备的计算负荷

Pjs=Kx×Ps=0.6×197.9=119 kW

Qjs= Pjs×tgΦ=119×0.75=89.3Kva

(4)、照明线路计算负荷

日光灯的功率因数cosΦ=0.6。

Pjs=24 kW

Qjs= Pjs×tgΦ=24×1.3=32Kva

(5)、总计算负荷

Pjs=119+24=143 kW

Qjs=89.3+32=121.3 Kva

(6)、电缆截面积选择

电缆截面积选择主要要考虑三个因素:机械强度、允许电压降、允许载流量,应取其中截面积最大的作为依据。但实际施工中虽然三个因素要同时考虑,但不需要我们一一去计算,而只要根据主要因素去解决问题。一般来讲,在长距离低压输电线路中,电压降是主要考虑因素;在短距离输电线路,允许载流量是主要考虑因素;在小负荷、短距离输电线路中,机械强度是主要考虑因素。

因本线路较短,机械强度、电压降的因素影响较小,只根据允许载流量因素决定即可。根据发热条件,选择主干电缆的型号。

查《电缆载流量表》YJY-3*120+2*70的载流量为300A大于I(线)=286A,故主干电缆选择YJY-3*120+2*70。

(7)、其他支线电缆选择

略,按以上方法计算。

四、 配电箱、开关箱设计

根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)要求配电箱应作分级配置,即在总配电箱下设二级配电箱,二级配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电、二级保护,开关箱做到“一机一闸一漏一箱”。漏电保护器其额定漏电动作电流不应超过30mA,额定漏电动作时间不超过0.1s。对于多级保护,额定漏电动作电流和动作时间应按先后顺序合理选配,即从电源至末级负荷的漏电保护器的额定漏电动作电流和动作时间应逐级减少减短,但额定漏电动作电流和漏电动作时间的乘积不应超过30mA*0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质的场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s;

1、总配电箱开关选择及接线

总配电箱采用下电缆进线,下电缆出线方式,接线图如图2:

为减小配电箱箱体大小以及提高可靠性,总配电箱开关均采用具有透明防护罩、漏电保护功能的DZ25系列的断路器,以代替隔离开关、漏电保护器、断路器。漏电保护采用为30mA*0.1s。

2、其他配电箱开关选择及接线

二级配电箱及开关箱的系统接线图(略)。

二级配电箱采用具有可见断点的DZ25系列断路器,代替隔离开关和断路器,不设漏电保护。二级配电箱只做分配电路使用,不得直接连接用电设备。

三级配电箱(开关箱)均采用具有透明防护罩、漏电保护功能的DZ25系列的断路器,以代替隔离开关、漏电保护器、断路器,漏电保护采用为20mA*0.1s。每个开关箱只允许安装一个断路器,只允许连接一台用电设备。

五、 接地与防雷

现场采用TN-S接地系统,如图3所示。

本项目在箱式变电站周围每隔5米,安装一根镀锌角钢∠50×5×2500mm作为垂直接地体,并用Φ8的镀锌圆钢将接地体连焊接起来;在总配电箱和开关箱处,因地铁的综合接地网在土建结构中已经完成,因此利用单芯铜缆与接地端子排相连接,利用正式工程的接地网作为配电箱外重复接地装置。

现场所有三相设备连接电缆必须用五芯电缆,单相设备用三芯电缆,所有设备外壳必须与PE线连接。严禁使用零线作为PE保护线,严禁使用大地作为相线或零线。

六、 用电安全管理

1、建立各项临时用电管理制度。

建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案;建立技术交底制度;建立安全检测制度, 从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测。建立电气维修制度 ,加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录。建立安全用电责任制,对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。

2、现场电气线路必须按规定架设,规范合理,不随意拖线,电缆电线绝缘良好,不得断裂破皮。

3、各种用电机具应达到首尾两级的漏电保护,漏电保护应可靠灵敏,定期做好检测测试记录。

4、各种电动机具设备应符合安全用电要求,要做到“一机一闸一漏一箱”,严禁一闸多用,PE线接地可靠。

5、严禁非电工私拉乱接电线。

6、对机电操作人员进行电气安全防火知识的教育,提高防火意识和消防技能。现场配备相应的灭火器材,在总配电箱、分配电箱、电焊机、切割机等周围设置灭火器、消防水箱、消防沙箱。

7、严禁使用裸露的碘钨灯。

结束语

在建筑施工过程中,安全用电事故频率高于其它事故频率,主要是因为施工现场临时用电设计不合理。近年来为了减少这类事故的发生,有关部门和单位采取了有针对性的技术和管理措施,取得了一定的成效,但是施工现场存在用电安全隐患的地方还没有彻底消除。因此,施工现场临时用电设计必须引起施工者的重视。