手机版
您的当前位置: 花田文秘网 > 范文大全 > 公文范文 > 国家知识产权局专利局紫金大厦万点综合布线设计方案

国家知识产权局专利局紫金大厦万点综合布线设计方案

来源:公文范文 时间:2022-11-11 17:20:08 点击: 推荐访问: 专利局 国家知识产权局 国家知识产权局统计报告

■ 案例提供:SIMON 电气

工程概况

国家知识产权局专利局紫金大厦坐落在中国的硅谷中关村高科技园区的中心圈内,地处西北三环交汇处,紧临知春路地铁站,与微软中国公司近在咫尺,地理位置得天独厚,具有不可替代的商务优势。紫金大厦共有三栋独立建筑,总建筑面积为36118.88平方米,其中最高建筑为地面15层,地下2层,大厦结构合理,整体造型新颖气派。

国家知识产权局专利局主要承担专利业务工作及相关的服务性工作,受理专利申请,收缴专利费用,从事专利申请相关事物的查询、咨询等工作。本次综合布线项目的建成,不仅可以使专利申请人方便、快捷地递交专利申请文件,还可以提供更直接、更高效的咨询服务,为专利申请人节省了时间、降低了成本,缩短了申请专利周期。

大厦要求整体智能化系统功能和技术达到国内领先水平,以及确保专利事务信息的保密和安全,因此选择一个技术先进、性能优异、日后保障有力的布线系统显得尤为重要。作为一座面向21世纪的建筑,其最终建设目标是:根据实用和适用的原则,建设大楼内的建筑设备自动化系统、通信自动化系统、办公自动化系统,并对这些系统进行有机的一体化集成,构成整个大楼的智能系统,从而为大楼内的设备提供安全、稳定的运行环境,为用户提供高效、便捷、舒适的学习环境,为业主提供安全、节能、便于维护管理的环境,最终使本项目的智能系统达《智能建筑设计标准》的甲级要求。紫金大厦的智能化系统建成以后,应体现高效节能、安全舒适、无限通讯、集成度高、稳定可靠等优点。

设计原则

实用性:系统设计根据大楼规划有的放矢,从实际需要出发,注重性价比。

先进性:系统设计应采用技术成熟、性能先进的产品结构,保证大楼的智能化应用在10年内不落伍。

开放性:各子系统的设计应围绕大厦智能化综合管理平台,开放通讯协议和接口,高度集成。而且,只要具备相同以太网协议的设备均可接入大厦内部网络,扩展功能和端口。

安全性和可靠性:设计应考虑系统长期运行的稳定性,是否能够安全可靠。此外,在网络通讯方面应采取防病毒、防黑客措施,保障不受破坏。

兼容性和扩展性:系统设计除规划近期的实施方案外,还考虑中远期的扩容和发展规划。不同类型的产品均容易集成,使整个智能化系统随着技术的发展和进步不断得到充实和提高。

专业性和规范性:系统设计应遵循国内外最新的行业规范,建成后应优于国际规范要求。

设计标准

智能化建筑具有多门学科互相融合,且高度集成房屋建筑、通信、计算机和自动化控制等各种新科技的大成,因此涉及范围及为广泛。工程建设项目必须按照相关的工程建设标准去具体实施。紫金大厦综合布线系统工程遵循了下列国际和国内标准:

1.建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 GB/T 50311-2000

2.建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2000

3.智能建筑设计标准 GB/T 50314-2000

4.智能建筑工程质量验收规范 GB/T 50339-2003

5.国际标准 ISO/IEC 11801

6.欧洲标准 EN50173

7.美国国家标准 TIA/EIA-568A

8.美国国家标准 EIA/TIA-569

方案设计

紫金大厦设计信息点9700个,其中语音信息点4200个,数据信息点5500个。数据主干采用TopLINK5000系列OS1单模和TopLINK300系列OM1多模光纤,语音主干采用HiSPEED30-Cat.3大对数非屏蔽双绞线;水平系统采用HiSPEED50-Cat.5e线缆。综合布线方案经过严格挑选,采用SIMON电气SimNET综合布线全系列产品。

以下针对“国家知识产权局专利局紫金专利大厦”综合布线系统各子系统详细介绍:

1.工作区子系统

工作区信息点采用带活页防尘盖SimNET系列信息面板,它可以时刻保护接触金针。同时采用IDC塑封绝缘技术可防止因空气潮湿和灰尘可能导致布线系统链路性能的下降。同时色码清晰,便于端接。兼容T568A &T 568B线序。锁扣灵活,易于嵌入面板,适用于所有SIMON面板。该面板采用美国GE专业工程PC塑料材质,防火、抗冲击、永不退色,可经受100度水温60分钟情况下不变形、不变色。跳线采用SimNET系列机制成型跳线。

2.水平区子系统

水平子系统是连接楼层配线间到工作区子系统之间的链路。包括水平布线和信息插座、电缆终端及交换。所有支持数据的水平子系统均采用SimNET超五类非屏蔽双绞线,为适应网络发展与数据语音可换性,所有信息点均采用用超五类非屏蔽双绞线。SIMON超五类非屏蔽双绞线采用由四对相互绝缘的实心铜导体构成,铜导体规格为24AWG。线缆采用紧密扭绞技术,改善电缆近端串扰(NEXT)性能。均通过ETL以及信息产业部测试认证。电气特性、物理性能完全满足紫金大厦当前以及未来对网络传输的要求。充分满足10M/100M/1000Mbps网络升级的要求。

3.楼层配线间子系统和设备间子系统

在每个单体建筑的机房和楼层配线间,选择标准规格的19英寸机柜,用于安装布线相关设备,楼层配线间子系统每个42U机柜信息点严格控制在200个点以内,以便留出合理的空间用于网络设备的安装。

在该项目中,数据部分配线架采用了SIMON EzMANAGE系列24口配线架,该配线架具有如下特点:

模块化:配线架端口采用了标准的模块化设计,其基础部分适合国际性和地区性的要求。配线架正面每端口自带活动防尘盖,防尘盖为防脱落设计。

通用性:机柜内安装的24口模块化通用型配线架,不仅支持超五类及六类RJ45模块的通用,同时还支持非屏蔽及屏蔽系统的应用。

稳定性:24口模块化通用型配线架设计结构独特,其中架内不锈钢等电位弹性紧固支撑、后部T形电缆固定及带盖的防撞保护遮罩,都为HiSPEED 60非屏蔽及屏蔽系统的长期稳定性能提供了坚实的保障。

方便性:配线架防护罩与配线架主体之间为抽屉式扣锁关系,正面抽出并下垂30度角的配线架主体,方便了用户在机柜正面安装及维护。配线架正面自带标签标识位,并另配标签供备用。配线架两侧自带活动钮扣,可对配线架主体进行灵活锁定及解锁,方便维护。

安全性:根据TIA/EIA-607标准规范的要求,配线架后部配有接地导线。

4.建筑群子系统和垂直干线子系统

各独立建筑采用TopLINK 5000系列室外单模光缆,在每个单体楼内垂直主干采用TopLINK 300系列室内多模光纤。语音主干使用三类25对大对数缆。根据客户的实际情况和要求,每个楼层配线间和该楼的设备间增加两条6类UTP线缆,作为数据光纤主干的冗余备份。

结束语

一个优秀的综合布线系统取决于多个因素,首先是高度稳定的产品质量和领先于国际标准的性能,其次是合理先进的设计理念,然后是系统集成商的专业安装水平和严格的项目管理体系。SIMON公司针对紫金大厦综合布线项目所实施的合理先进的设计方案,使得本次布线系统以优异成绩获得验收通过,充分保证大厦要整体智能化系统功能和技术达到国内领先水平,在未来的10-15年内不会落后, 更加提供了25年系统应用质量的保证。

如果您对本案例或本案例中涉及的产品感兴趣,请致电:13910994958 赵先生

花田文秘网 https://www.huatianclub.com