摘 要 建筑工程质量的好坏,会影响到监督单位的信誉和建设单位的经济效益,也会影响到业主财产的安全。所以,作为一名监督管理工程的工作人员,加强建筑工程质量的监督、管理,是我们工作的中心。就此笔者发表几点意见。

关键词 建筑材料 材料性能 检测项目 试样取样 试验条件

目前,对建筑材料的检测技术更加趋于成熟和先进,有关检测的标准、规范相继颁布、实施,促进了检测工作的规范化,对保证工程质量起到了重要的作用。但是,在实际的检测试验过程中,检测人员总会或多或少地遇到一些问题,既可能影响到检测结果的准确性,又影响了工作效率。

一、检测试验项目的确定

施工现场所用的建筑材料品种繁多,进场材料的检测、试验项目要服从国家、行业及当地建设主管部门(或所属有关部门)的规定,并服从《省建筑工程竣工技术档案编制办法》。例如,配制混凝土用的水泥,需按批检验其安定性和强度,有要求时,尚应检验凝结时间和细度等性能;混凝土用粗骨料按常规进行颗粒级配、密度、含泥量及泥块含量、针片状颗粒含量等检验项目,如若用于≥C35的混凝土须做压碎指标,新采用的质地疏松的骨料还应做坚固性试验,活性骨料做活性试验等。对于合成高分子防水材料,按GB18173.1-2006《高分子防水材料--第1部分片材》,应按批检验其物理性能,例如断裂拉伸强度、胶断伸长率、不透水性和低温弯折。总之,材料检测试验项目的确定应以确保工程质量为前提,只检验其原始合格证明而不按规定抽样试验,或虽抽样试验但检测项目不全,都是不符合要求的。

二、取样的数量和方法

取样要有代表性,一般是以一批材料(不同材料每批数量不同)不同部位随机抽取规定数量的样品(钢材是从规定部位截取),即不仅取样数量要正确,而且取样部位及方法也要按规定进行。例如,袋装水泥要从该批不少于20袋水泥中任取等量样品,总质量至少12kg。在实际工作中,多次遇到送检人员一次性提取半袋或整袋水泥作为样品,经检测水泥强度值不符合标准要求的情况,后经现场按标准要求取样后复试,试验结果则完全符合国家标准;又如送检钢筋焊接试件时,有的是用工地的废钢筋头作为模拟试件或者取样方法不正确;再如钢筋气压焊焊件按标准应送检6根,3根做拉伸试验,3根做弯曲试验,而有的只送检3根试件,这样即使3根试件的拉伸试验结果全部合格,仍无法判定该批试件是否合格。这就要求取样人员在取样时做到客观规范,同时要求监理人员尽职尽责,对不规范的取样及时提出并予以更正。

三、检测时环境温度与湿度的控制

温度和湿度对一些建筑材料的性能有很大的影响,故在标准中对材料养护、测试时的环境条件有明确的规定,必须严格遵守。如GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法》规定,试体成型时的环境温度应稳定保持在20℃±2℃,相对湿度应不低于50%;试体拆模前的养护温度为20℃±1℃,相对湿度应不低于90%;试体在水中养护的温度控制在20℃±1℃。又如弹性体改性沥青防水卷材(SBS)等防水材料,其性能对环境温度较为敏感,进行拉伸试验时要求将切好的试件放置在23℃±2℃的实验温度下不少于24h。

四、试验机加荷速度的控制

在进行钢筋拉伸试验时,当拉伸到出现颈缩时可逐渐减小油门,使颈缩现象缓慢发展直至试件断裂,以减轻试验机的振动和响声。一般情况下,标准中的加荷速度是以应力(N/ram、kN/mm等)为单位的,为了更加直观方便,也可以折算为试验机度盘上的格数。如在采用2000kN的压力机进行混凝土试件的抗压试验时,试验机共有3个量程:铊A的量程为0~500kN,1kN/格;铊A+B的量程为0~1000kN,2kN/格;铊A+B+C的量程为0~2000kN,4kN/格,折算后的加荷速度见表1。其他如钢筋的力学试验,也可绘制类似的表格贴在试验机上。

五、减少试验误差

在试验过程中,虽然严格按标准的规定进行,但由于试验操作者的熟练程度、材料的匀质性、设备仪器、环境条件等因素的影响,总会使试验结果出现误差,若该误差不超出标准规定的范围是允许的。试验通常有3种误差,第1种是同一组试件之间的误差,若该误差超出范围,试验应重做。例如,混凝土试件的抗压、抗折强度值中,有两个测定值与中间值的差值均超过中间值的15%,则该组试验无效;第2种是同一个样品分成2个或3个试样,用相同的方法在同一仪器上分别试验,所得出的结果之间的误差,称为平行试验误差。例如砂的筛分析,两次试验求得的细度模数之差超过0.20时须重新试验,表现密度两次试验之差大于20kg/m3时须重新试验等;第3种误差是用同一材料、同一样品在不同试验设备上所获得的试验结果的误差,称为再现性误9差或对比试验误差。一般是将水泥、钢材等较匀质材料的样品等分为两份,1份交当地权威性的测试中心,另1份本单位留存,分析比较两个测试单位的试验结果,如果相对误差较大,应找出原因并采取措施加以改进。根据需要,这种试验每年可进行1~2次,以提高试验质量。

六、试验数据的取舍

由于各种原因,有时同一组试件试验结果的离散性较大。为了保证试验结果的准确性,标准对一些材料的试验结果有取舍的要求。例如,水泥胶砂强度抗折试验,当3个强度值中有超出平均值±10%的时需剔除该数值,计算平均值;混凝土和砂浆的抗压试件强度平均值的计算等,也都有各自的数据取舍方法。计算后的数据的修约方法按GB/T8l07-87《数据修改的规则》进行,并按标准规定保留相应的位数,其尾数要按“四舍六入五单双法”处理。例如GB/T228-2002《金属材料室温拉伸试验方法》规定,钢材(包括钢筋)的性能试验结果,应按照相关产品标准的要求进行修约。如果未规定具体要求的,强度值≤200N/mm2时,修约间隔1N/mm2;强度值在200~1000N/mm2时,修约间隔5N/mm2;强度值>1000N/mm2时,修约间隔10N/mm2。修约间隔为5N/mm2时,其简易方法是:要修约的尾数位数值≤2.5的修约为0;尾数位数值在2.5~7.5时,修约为5;尾数位≥7.5时修约为l0。

七、检测方法

检测报告中的结论是将材料依据标准中相关检测方法所得到的实际检测结果与标准中的指标比较后判定的,而同一种材料可能有多个检测标准,一个标准中还有多种检测方法,这样同一种材料的检测结论会因选择的标准不同而不同--这就要求检测人员在检测过程中应首先根据材料的特性及委托方的要求明确检测标准,然后再确定具体的检测方法。另外,检测人员应经常关注标准动态,确保所使用的标准现行有效,避免发生误判。

八、结束语

综上所述,作为检测试验的专业技术人员,我们必须加强自身建设,努力提高工作的责任心,及时总结经验教训,不断丰富理论知识,提高实际操作水平,保证检测结果的准确性。