摘要:随着建筑业的不断发展,在建筑内部的供热通风系统也在不断的完善。在建筑建设过程中供热通风和空调安装占有很重要的位置,其技术这几年也得到了不断的发展和完善。对于建筑的合理调节,应该是利用外界的自然通风和内部的通风系统有利的结合,达到良好的供热通风效果。本文对供热通风和空调系统的安装技术进行了介绍。

关键词:供热通风;空调工程;安装技术

前言

随着时代的进步,在现代建筑中,空调的应用已经非常的普遍。在社会经济不断发展的前提下,国家相关部门逐渐建立健全供热通风与空调工程施工方面的法律法规。然而即使拥有一定的规章制度,供热通风与空调工程施工技术实施过程中仍旧存在一定的问题,严重影响到整体工程技术的质量。

1空调通风工程在设计及施工过程中常见的问题分析

1.1设计中空调设备的材料及技术参数选用问题

空调通风工程在设计过程中常见的问题之一是设备材料和技术参数的选用不当。在材料选择方面,空调通风管井的隔墙材料的选用存在问题,使得通风管井在砌筑过程中不够严实。例如某建筑在通风设计中,正压送风井和排压风井间的砌筑隔断用的是空心砖,而空心砖一小块的破损就会造成空气的渗漏,而且施工单位没有严格遵照相关规范来进行井壁两边的抹灰,在调试系统的过程中,出现排烟口向外面送风的情况。在设备技术参数选用方面,电气设备在设计过程中的容量与空调设备的容量互不相符。例如某建筑物排烟风机控制箱中开关的容量多数不能符合要求,与风机容量相比太小,因此在图纸审核和合同签订过程中应仔细核对,合理安排,才能避免上述情况的出现。另外在选择风柜机的余压时标准过高,例如在设计中某多功能厅购买的风柜,其在运行中的设计值小于风柜的实际送风量,产生了过大的噪声。

1.2空调系统在设计中的噪声问题

空调系统在设计过程中,主要因为三方面的原因使房间内产生过大的噪声。首先是空调设备如循环水泵、空调末端、制冷机组、通风机和冷却塔等的位置设置及选型不恰当,而且在风机的出风口没有设置消声设备,机房也缺乏隔音装置,这些都会导致空调系统产生巨大的噪声。其次是风管系统在设计过程中没有进行优化。送回风管道的位置布置不够科学合理,空调机没有配备相应的消音设施,选择的管道材料不够合理,消声器的选择也不够专业,这些都会加大空调系统的噪音。最后是没有进行管道隔振以及减震设备的安装,这也会在一定程度上使空调在设计中的噪声不符合要求。

1.3空调结构工程施工中的协调配合问题

空调通风工程在结构施工中的主要内容有消声器、风管、除尘器以及风管部件等的安装和制作,制冷管道、风管和风管部件的保温和防腐措施,风机盘管、制冷管道、诱导器、冷水机、空气处理机、冷热水机组以及通风机等设备的安装等。如果这些设备在空调通风结构工程施工过程中的各个环节不能够很好地协调和配合,就会使材料大幅度浪费,还让结构工程存在很大程度的安全隐患和质量问题。例如施工单位没有及时将设备的安装要求、到货时间、产品的尺寸和型号等参数信息提供给设备的供应方;没有按照合理的施工顺序进行施工;结构工程与装修工程之间缺乏协调和配合;在与土建配合而进行埋深和预留时,对预留孔和预留洞的尺寸、形状和位置等没有注意等,这些都会使空调结构工程施工中出现质量问题,影响工程的进程。

2空调通风工程施工过程中的关键技术

2.1室内温度值的作用

供热通风系统最终目的是为了满足室内人们对温度的需求,所以施工前要根据室内温度需求建立科学的、人性化的供热通风系统。在空调系统安装和运行之后,对室内全年温度值进行采集和分析,针对不同的室温设置不同的空调室温值,既能够保证室内温度的平衡,又能减少能源的浪费。但是空调系统的新风量越大对能耗的消耗越大,所以在新风量标准值的设定中一定要取满足室内空气需求的最小值。因为对室内温度、湿度、气味、粉尘等多方面的设定,设计的元素较多,所以最小值的设定通常非常困难,一般在预测室内环境的情况下,用手动来对空调系统的新风阀门进行调节,以求达到最好的空气效果和节能效果。

2.2系统要求节能减排

现代建筑都向着绿色生态系统发展,有节能减排的意识。空调系统的安装也不例外,通常选用节能空调系统来减少能源和能量的损耗。在公共建筑中常使用变风量空调系统来进行节能减排,它在节能方面有着显著的效果,节约能耗通常能达到20%—30%。同时合理规划和控制变数量水泵的台数和转数也是节能的一种方式。

2.3室外新风量的有效控制

室外新风量也是影响通风系统和供热系统的一个重要元素,新风量是衡量室内控制的一个重要标准。空调系统主要是对一种封闭式循环系统,但是能够利用室外新风量对空气起到一个净化和流通的作用。

2.4管道交叉问题

管道交叉出现问题主要是由于信息的不畅通,比如说施工人员和设计人员未进行充分、及时的交流将给管道交叉施工带来很大的阻力。虽然是施工之前就有详细的施工图和设计图,包括管线的标高和定位交叉。但是由于设计图和施工图没有充分考虑到施工现场条件,导致有些数据产生差距。比如施工过程中施工有先后顺序,在图纸说明和实际顺序相差较大的情况下,施工人员按照施图纸先进行一部分管线施工,导致后安装的管线缺少位置,最后会使管线线路的复杂,也对工程质量造成了一定的影响。

管道交叉是一个基本现象,要想减少管道交叉对管线工程施工造成的损失,要针对施工图和施工人员进行严格管理。施工中根据不同管线用途和性能进行合理性规划布置,根据图纸和实际情况确定管线的安装顺序,总的原则是先总管、再支管、简易管道让让道于复杂管道、临时性管道让道于永久性管道、给水管道让道于排水管道。在机房管道安装时,顺序是先支架后管道。并且在无缝钢管安装前采取有效的防腐蚀防锈蚀措施。这种合理性规划既能够保证管道交叉次数的减少还能有效降低工程的成本。

2.5采暖干管安装

干管是管道安装的一个要点,干管要按照施工草图对管段进行加工预制,在按照管路分组编号摆放整齐。按照管道定位、画线、支架安装、管子上架、接口连接、立管短管、开孔焊接、水压测试、防腐保温等一系列施工顺序进行。安装卡架时要按照设计图纸要求等距。进户或者分支路干管安装,一定要保证管内清洁,有异物要及时清理干净。

2.6阀门安装错误

在施工过程中,阀门安装的次数较多,所以施工人员非常容易出现安装错误的问题。

比如用排烟阀代替防火阀、阀门逆向安装、手动阀门逆向安装等。在施工过程中要特别属于阀门的安装要点和顺序,标明每个阀门安装须知事项,严格按照阀门操作手册进行安装。

3供热通风的控制要素

3.1室内温度定值设定

确定合理的室内温度,是在空调系统安装运行后建立科学而合理的建筑室内供热通风系统的必然要求。选择全年固定的室温值,这样的设定方式只适用于具有特殊要求的少量工业空调,而对于大部分的空调系统,冬天将温度吃力到偏高的温度将消耗更多热量,夏天将温度降低也将消耗较多的冷量。由此,全面不便的室温值的设定方式,既不具有完善的舒适度,同时也将造成能量的浪费。还应根据室内的实际温度需求建立供热通风系统。那么实际上,是在满足了基本的温度设定要求基础上,建筑室内产所的温度以及湿度应尽量提高,而冬季则应尽量降低,所设定的区间越大,则越能有效节约空调系统的能耗。

3.2控制室外新风量

通过合理的室外新风量的控制,从而为建筑建立了良好的通风和供热系统。空调系统的室外新风量的控制和利用,能有效节约空调系统能量的消耗。空调系统的新风量越大,系统的能耗也将越大。

由此,室外的新风量还应控制到尾声要求的最小值。一般而言,空调系统的冬季和夏季的最小新风量是根据身体的卫生要求冲淡有害物质,补偿局部排风、保证空调房间的一定正压值设定的。过去,空调系统新风量取 30m3/(h.人),该值是根据室内二氧化碳气体允许浓度值为0.1%-0.15%,并且在设定过程中综合考虑温度、湿度以及粉尘和气味等影响。当前房间内的粉尘、气味的影响较小,同时可以配置相应的净化装置,由此在当前能源相对紧张的状况下,还应对原定的最小新风量标准进行确定,但其取值仍未达成一致的效果。但在可预测客户的环境下,可实现手动调节空调系统的新风阀门,从而达到一定的节能效果。

3.3通风管道应尽量保持均匀

通风管道在安装时应尽量保持均匀,避免突然扩大缩小情况发生。在工程实际安装过程中,对于风管变径处,顺气流方向可以分为扩大与缩小两种情况,其扩大和缩小斜度必须严格满足相关技术规范标准,确保通风管道气流具有较好流动特性,避免出现气流严重损失达不到设计标准要求等不利现象发生。

4结语

虽然现代的技术在不断的发展,但是在供热通风与空调安装中,必须考虑到有可能出现的各种问题,结合各种常见的安装质量问题,采取相应的工艺与技术措施进行控制。还要保证各种设备、管线的安全、稳定运行,从而提高工程的整体品质。