手机版
您的当前位置: 花田文秘网 > 范文大全 > 公文范文 > 送电线路及变电设施的施工方法

送电线路及变电设施的施工方法

来源:公文范文 时间:2022-11-07 18:00:07 点击: 推荐访问: 方法 方法论 施工

【摘 要】送电线路施工企业要想在竞争激烈的电力市场中生存、发展、壮大,必须要保证施工质量。电力施工企业生产的特点是一次性和单件性,决定了电力施工企业实行项目管理的必要性。本文主要介绍送电线路及变电设施的施工方法。

【关键词】送电线路;变电设施;施工方法

1、送电线路的一般程序

1.1送电线路的施工流程:

送电线路施工的工艺流程如图1所示。

1.2送电线路的一般施工程序

1.2.1施工准备:施工准备属施工管理工作,是施工的顺利开展、按期完成及优质安全的重要保证。

(1)现场调查:接受工程任务后应按送电线路施工图,从线路的起端到终端沿全线进行现场调查,了解施工线路现场的实际情况,调查沿线自然情况、地形、地物、自然村的分布,居民的民族习惯及劳动情况,沿线运输道路通过的桥梁结构,交叉跨越结构,材料集散转运的地点及仓库,生活医疗设施及地方病情况,指挥中心及施工驻地条件等;(2)资料准备:进行设计图纸、预算的审核,并根据现场调查报告,施工力量及工程实际状况确定施工方案,编制施工组织设计、施工技术措施、施工预算及机具物资平衡供应计划等。

1.2.2施工安装:施工安装是线路施工的主要阶段。

(1)复测分坑:线路施工前,应根据平断面图对设计桩位进行验收,合格后按基础施工图进行分坑测量。钉出主副桩位置,在地面上画出挖坑范围;(2)基础施工:基础施工主要是土石方开挖,浇制基础或预测基础安装,土石方回填。如遇特殊地质条件或特殊基础,应编制专项施工设计,经批准后方可施工;(3)接地体埋设:基础本体完工,应及时将接地体埋设好,这样接地体可以深层埋设,接地电阻容易满足要求,且不易受到破坏;(4)杆塔组立:杆塔组立是高空作业,安全工作特别重要,除应有完善的施工方案、合格的工器具外,还必须有训练有素的施工人员、可靠的安全措施,以保证杆塔的顺利组立;(5)通道清理、跨越架塔设:线路走廊应符合有关规定,在架线之前进行清理。为保证架线时不影响通信、交通等正常运行,应搭设跨越架。

1.2.3质检、验收、移交:保证和提高工程质量、创优工程是施工企业的一项重要任务,施工全过程中应进行严格的全面质量管理,以保证和提高工程质量,创优质工程。必须指出,单纯的质量检验也只能是事后检查,判断合格与否,而缺乏科学的控制和预防方法。工程验收合格后,才能进行启动试验并移交。

2主变压器及断路器的安装方法

2.1变压器的结构

变压器是发电厂和变电所的主要电器设备。结构大致可分为铁芯、绕组、绝缘管和油箱及其他附件等四个部分。

2.2主变压器的安装方法

2.2.1安装前的检查

(1)检查资料是否齐全;(2)检查附件有无短缺和损伤,密封是否良好;(3)取油样进行试验,是否合格;(4)检查变压器本体,密封情况,有无渗漏、变形或锈蚀;(5)对充氮运输变压器应检查压力,保持在20-30kpa范围内;(6)高压电容套管应垂直放置;(7)如长期存放应装上储油柜,注以合格变压器油,安装呼吸器,变压器放置平稳。

2.2.2就位

(1)应考虑搬运途径的道路及卸车场所的地基承受能力。通常用起重机或卷扬机卸车,拖运起吊就位;(2)工程规定变压器安装应沿气体继电器方向侧有1%-1.5%的升高坡度。其目的是使油箱内产生的气体易于流入气体继电器;(3)对运抵现场后电器不能安装、又不能及时充油的变压器,应定期检查其充气压力,若压力下降很快,表明器身有渗漏,必须及时处理和补气,放置潮气侵入。

2.2.3器身检查

(1)工作现场应保持清洁卫生、无风沙和尘土;(2)检查前应先加温,至少高于周围温度10℃以上;(3)器身暴露在空气中的时间:空气相对湿度≤75%时不超过16h。暴露时间由抽油开始后至开始注油为止;(4)绕组检查:检查围屏是否完好,然组绝缘有无破损,油道有无堵塞,垫块排列应整齐,间距均匀无松动;(5)铁芯检查:检查有无锈蚀、污垢和短路。打开铁芯后测量各部件绝缘,校紧压钉对绕组的紧力;(6)引线与支架检查:引线包扎完好无破损,木支架安装牢固无裂纹,接头焊接牢固无毛刺,绝缘螺丝无损坏。

2.2.4附件安装

(1)套管安装:安装前应先进行试验并合格。安装时,引线外包绝缘良好防止引线裸露部分贴在导管上产生分流;头部接线端子密封良好,胶垫位置放正、受力均匀,防止密封不良进水造成事故;套管内的油位合适,油位计应朝向外方,便于检查;电容套管的末屏必须接地;(2)冷却器安装:外部管壁间用0.1-0.2mpa压缩空气清扫,清除杂质;内部加0.25-0.275MPa油压试漏,时间30min;也可用气压试验;油泵、风扇、油流继电器安装的应进行检查,并测绝缘和通电试验,三相电流是否平衡、运转中有无异声、风扇转动应平稳、油流继电器的指针指示是否正确;净油器滤网安装正确、吸附剂颗粒应经筛选;冷却器出入口阀门安装正确、方向一致、转动灵活;(3)储油柜、安装气道、其他继电器、吸湿器及净油器的安装:储油柜吊装时应稳妥,严防碰坏变压器套管,安装要牢固。管道密封、注油时,胶囊式储油柜注油应按制造厂规定进行,一般采取从变压器油箱逐渐顶入,慢慢将胶囊内的空气排净,然后在放油使出有股内油面下沉至规定油位即可;安全气道安装后,包括玻璃隔膜在各处密封应良好。如油枕和安全气道之间有连接管,管内要通畅;气体继电器应检查试验后方可安装,安装时要水平,壳体表明箭头方向,应指向储油柜;吸湿器安装时,其中装的是干燥的变色硅胶,下部油杯里要注适量的变压器油,让空气先经过油。但胶囊式储油柜的吸湿器杯内的油应不装或少装以便于胶囊的呼吸;净油器在安装之前,要把干燥的吸附剂硅胶或活性氧化铝装于罐内。硅胶高干燥可放在烘箱内进行,温度为140℃8h或300℃2h,干燥时要搅拌,使其均匀,全面干透。装罐前要筛去杂质、灰土和碎屑。安装好以后打开连接蝶阀将油放入,同时旋开上部放气塞排放空气,至油溢出即空气排尽便旋即放气塞,将连接阀关闭。净油器的投入要视运行中的变压器油质而定。

参考文献

[1]黄健中.架空送电线路工程施工危险点分析和预控[J]广东输电与变电技术 2007年第06期