【摘 要】本文以广交会琶洲展馆配套设施项目酒店工程首层大堂天花不规则大型水晶灯的施工案例,系统阐述大型不规则造型水晶吊灯施工技术,为类似工程提供参考。
【关键词】建筑施工 不规则吊灯
一、前言
随着国家的经济高速增长,人们对建筑物的美观及舒适性的要求也越来越高。尤其是室内的装潢更是别出心裁,灯光照明及照明灯具就起到画龙点睛的功能。为了能起到相应装修效果,近年的灯具功能以及造型上都有很大的发展,以前的水晶吊灯按简单的图型成套安装,而现在可根据需要将水晶吊灯制造成不规。以下以广交会琶洲展馆配套设施项目酒店工程首层大堂天花不规则大型水晶灯的施工案例,来简单阐述大型不规则造型水晶吊灯施工。
二、工程概况
广交会琶洲展馆配套设施项目酒店工程位于广州市海珠区广交会琶洲展馆用地红线内,凤浦路中北侧、会展南二路东侧、会展南三路西侧。工程为地上41层、地下两层,其中一至四层为酒店的大堂、中餐厅、西餐厅、宴会厅、会议室、SPA、健身房、室内温水游泳池等,五至十七层为酒店的写字楼,十八至四十层为客房,四十一层为旋转西餐厅。作为一个接待外国嘉宾的窗口,充分展示中国建筑的先进性,广交会琶洲展馆配套设施项目酒店不仅在功能使用上达到世界五星级水平,而且为了本酒店的舒适性及美观性,酒店对照明灯具的造型选择或材料功能上都走在行业的前端。如首层大堂的不规则且有一定造型水晶吊灯,其安装完成后的造型尤如一群波浪起伏飞行的和平鸽。其区分于一般水晶吊灯的是利用每盏灯的吊线兼作电源线,其金属框架、金属灯盘根据天花吊灯的造型在厂家制作。如下图
不规则水晶吊灯主要组成部分有金属框架、金属灯盘、水晶吊线灯。金属框架由金属方管焊接组成受力框架,金属灯盘安装于受力架顶部。其供电源由首层层间配电室分七个回路供给,照明开关由智能调光控制模块箱控制。由于这种大面积,灯具数量多(达到1500盏),且没有丰富的施工经验借荐,加上工期紧,施工层高度超高,施工的危险性高等特点。我们项目部与设计人员,生产厂家等进行施工方案的论证,最终采取了由顼目部进行深化设计,对原设计给出的初步轮廓对1500只和平鸽进行布置,确定金属灯盘受力点的确定,利用电脑技术先在图纸上布置好每盏灯具的安装位置及安装高度,由厂家生产半成后再进行现场施工。
三、关键技术
采用高效的计算机软件完成造型设计,计算灯具的重量,确定金属框架灯箱挂、托勾膨胀锚栓吊点分布位置。确定造型吊灯的每个波浪型中最高点和最低点的水晶吊灯的位置及标高,通过计算确定在它们之间各盏水晶灯的距离和标高。利用红外线经纬仪进行施工放线,在天花板上确定每盏吊灯的安装位置。
1、全面高效采用计算机软件技术,对整个造型天花吊灯全局进行设计与细部布局,计算水晶吊灯的总重量,根据施工规范和国家标准以及灯具生产厂家给出的经验数量,确定属框架灯箱挂、托勾膨胀锚栓点分布位置。
金属框架灯箱挂、托勾膨胀锚栓吊点布置及检验:首层大堂天花不规则水晶吊灯主要受力于承载天棚混凝土板,用膨胀锚栓规格为M12×150,锚固深度为80mm植入天花混凝土梁板,根据生产厂家及有关的施工规范,确定吊点间距为:800mm。在全面植入膨胀锚栓施工前,必须对膨胀锚栓预埋件进行静力抗拔检测,检验是否满足整棚水晶灯所需的荷载要求。整棚水晶灯竖向荷载F=Mg,将整棚水晶灯竖向荷载F/171个受力点,得出每个膨胀锚栓竖向承载力f≦植入膨胀锚栓最大检测荷载。膨胀锚栓承载力满足不规则水晶吊灯竖向荷载。由于此造型水晶吊灯底坐为不规则形状,利用计算机软件如CDA软件由金属灯盘中心点向四周菱形布置,布置成800 mm X800 mm,的如果当受力点布置到金属灯盘边缘的间距大于800 mm,就必须增加一个受力点。
2、利用计算机软件确定水晶吊灯造型每个波浪的最高点水晶灯和最低点水晶灯。由于此造型吊灯的前后水晶灯不在同一个水平面上,具有一定的起伏,就如同大海的波浪一样,所以,必须准确算出每盏吊灯至天花板的距离。我们通过确定每一个波浪造型的最高点和最低点,从而确定在此之间的各水晶灯的距离以及安装高度,达到确保完成面的标高符合设计要求,整个造型不会偏离及变形。
3、利用计算机标注出每个水晶吊灯的施工点纵横标注以及标高,现场施工员可以根据计算机布置图进行现场放线,这样可以节省施工时间,替了大量的人工劳动,工作效率有了很大的提高。并且在配置方案发生变化而需要修改设计时,更加省工省时。
四、主要施工方法
1 、施工工序流程
金属灯盘安装 —→确定每盏吊灯的安装位置—→灯具组装—→安装灯具与结线—→通电试验
2、金属灯盘安装:此阶段施工穿插在反支撑钢架施工完后和天花基层施工前进行,主要工作是在首层天花顶棚混凝土板上植入M12型挂、托勾膨胀锚栓,所以必须将金属框架灯箱挂、托勾膨胀锚栓吊点位置充分以装修控制线按金属框架灯盘、托勾膨胀锚栓点布置图进行测量放线,灯盘底座由厂家在车间预制加工好,采用Φ8mm镀锌铁链条连接。当全部完成膨胀锚栓植入天花混凝土板后,对所有膨胀锚栓预埋件进行静力抗拔检测,检测全部合格后,将带金属链条的灯盘底座与挂、托勾膨胀锚栓用可调式金属法兰钩连接。
3、确定每盏水晶吊灯的安装位置:此阶段工作穿插在天花基层板安装完工后和天花面层施工前进行,按照计算机提供的灯具布置图,根据装修天花控制线,利用红外线经纬仪确定每条曲线上每盏水晶吊灯的经纬点位置,并笔将其作上记号。对每条曲线上每盏吊灯的位置进行编号。这样做方便灯具安装时不会产生混乱。
4、灯具组装: 由于灯具的金属灯箱及水晶吊灯都是由厂家生产组装成半成品,现场只要开箱检查灯具型号、规格及外观质量必须符合设计要求和国家标准,检查并且厂家提供的技术文件中应有灯具组装、安装说明及合格证。灯内配线应符合设计要求及有关规定。灯具与钢丝绳电线是否边接牢固。
5、安装灯具与结线:首先根据灯具的安装高度及数量的灯吊线全部预先掐好,应保证吊线全部放下后,其灯泡底部距离地面高度满足装修设计图纸及国家有关规范标准的需要。安装前应抽出部分灯具进行检查试亮,一般抽出5%左右,试亮48小时。符合要求后方可进行安装。灯具接线应准确、紧密,保证相序相同、相序平衡。要特别注意定位正确、安装牢靠、灯具排列整齐和线性(直线或曲线)达到设计要求、确保其整体图形和视觉美观,做到一次施工完成。
6、装饰水晶灯具调试 试验时间为连续试运行24小时。开启所有照明灯具,每两小时记录运行状态一次,连续试运行时间内应无故障。同时测试通电和照明度情况。
五、结束语
由于新型材料和装饰效果不断发展,大型灯具的吊装施工技术也随之有所改进。即在传统施工工艺的标准下,结合项目实际情况进行改进及创新,并利用计算机技术辅助施工,从而加快施工的进度,保证施工质量。从而也体现了经济及社会效益。通过本工程的实践应用,也为今后同类型的吊灯施工提供了一些经验方法。