供电局继电保护管理标准

1范围

本标准规定了孝感供电局继电保护专业管理工作的内容和要求,亦适用于基层变电分局、供电局继电保护专业(继电班)工作内容、协调和要求。

2管理职能

在主管局长、总工程师的领导下,生产部负责全网继电保护装置及安全自动装置安全运行管理工作。生产部的保护继电专业专责工程师,负责全网继电保护专业管理工作;调通局运行专责工程师和定值管理及整定计算专责工程师,各供电单位设专责工程师负责管辖范围内的继电保护专业管理工作。变电分局保护主任工程,负责检修试验,技术改造及基础资料整理的管理工作。

2.1变电分局继保班负责市内所管辖的继电保护运行维护管理工作。 当前隐藏内容免费查看

2.2生产部负责对各供电局继电专业技术考核,及时传达并监督落实上级下发的各项规程制度、专业文件。

2.3各县市局继电班在供电局领导及调度中心技术业务指导下,负责管辖范围内保护装置的行管理工作。

2.4各单位对所管辖的继电保护设备质量和安全运行负有全部责任。

2.5继保班全部运行的继电保护设备按“湖北省电力局关于保护及安全自动装置检验周期规定”进行维护试验,及进更改定值。对新建、扩建设备进行验收试验。参加保护装置事故的调查分析,并提出调查分析报告。

2.6各供电单位继电保护动作统计、设备缺陷、设备升级、保护套数等按时上报生产部汇总统一报省局。

2.7各单位对所辖的设备负责提出保护装置的检验报告,建立保护设备技术档案和资料,完成各项技术管理工作。

2.8严格执行设备缺陷管理制度,贯彻反措纲要,及时完成设备升级、定级工作。

2.9定期进行保护装置运行分析,并对异常和不安全现象进行分析加以排除,认真填写分析记录,每季不少于一次。

2.10定期校验、试验用仪器、仪表和试验设备,保证其准确性和完好性。

2.11每年召开一次全网继电保护工作会,继电保护安全运行工作网会不少于两次。

2.12参加新建、扩建、改进工程的继电保护设计、审核。

3管理内容与要求

3.1继电保护管理流程图(略)

3.2安全生产

3.2.1全年无继电人员造成的责任事故。

3.2.2全年无继电人员责任的不正确动作。

3.2.3全年无原因不明的不正确动作(总工程师签署同意,并经省调度中心同意的除外)。

3.2.4故障录波器照片清晰完整,报送及时。

3.2.5无三级设备。

3.2。6一级设备率达80%以上,其中主系统及220KV以上系统

一级设备率达90%。

3.3保护检验标准

3.3.1220KV及以上系统一级设备率达100%。

3.3.2全年定检完成率达90%以上。

3.3.3高频保护投率达90%以上。

3.3.4母线保护投率100%。

3.3.5故障录波器投运率100%。

3.4技术管理

3.4.1继电保护整定方案、系统阻抗图和运行参数编制齐全。3.4.2每月月初按时上报省局上月继电保护统计表。

3.4.3认真贯彻落实继电保护及事故措施、事故通报,并制定相应措施。

3.5培训工作要按调度中心要求达到。

3.5.1 220KV保护调试骨千数量达到上级要求。

3.5.2有计划并加速培养一般保护调试骨干。

3.5.3省调度中心进行的继电考试成绩及格。

3.6资料管理

3.6.1电网各处设施的施工、设计文件、竣工图纸、资料等要长期保管。

3.6,2 基建安装的原始记录、调试报告长期保管。

3.6.3设备出厂的技术文件(包括产品说明书、合格证件、图纸资料等)长期保管。

3.6.4设备运行、检修、试验的原始记录、设备技术台帐、卡片保管期限5~10年,

3.6.5上级颁发的各种技术标准、技术规程、专用规程、工艺规程、设备产品样本和产品目录保管期限为5~10年。

3.6.6上级颁发的有关设备管理、改进(反措)的技术性文件,保管期为5~10年。